德州变压器厂
信息详情
高频开关电源德州变压器试算公式
高频开关电源德州变压器的试算公式
高频开关电源德州变压器如何计算
德州变压器的计算功率: 半桥式变换器的输出电路为桥式时,其开关电源变压
器的计算功率为:Pt=UoIo(1+1/η)(1) 将Uo=2100V,Io=0.08A,η=80%代入式
(1),可得Pt=378W。
德州变压器的设计输出能力:德州变压器的设计输出能力为: Ap=(Pt•104/4BmfKWKJ)
1.16(2) 式中:工作频率f为30kHz,工作磁感应强度Bm取0.6T,磁心的窗口
占空系数KW取0.2,矩形磁心的电流密度(温升为50℃时)KJ取468。经计算,
德州变压器的设计输出能力AP=0.511cm4。
绕组计算:初级匝数:D取50%,Ton=D/f=0.5/(30×103)=16.67μs, 忽略开关
管压降,Up1=Ui/2=150V。 N1=Up1Ton10-2/2BmAc=(150×16.67)10-2 /(2×
0.6×1×1×0.7)=29.77匝 取N1=30匝 次级匝数:忽略管压降,
Up2=Uo=2100V。 N2=Up2N1/Up1=(30×2100)/150=420匝
导线线径: Ip1=Up2Ip2/Up1=0.08×2100/150=1.12A 电流密度:J=KjAp-
0.1410-2=468×0.511-0.14 ×10-2=5.14A/mm2 考虑到线包损耗与温升,把
电流密度定为4A/mm2
(1)初级绕组: 计算导线截面积为Sm1=Ip1/J=1.12/4=0.28mm2 初级绕组的线径
可选d=0.63mm,其截面积为0.312mm2的圆铜线。
(2)次级绕组: 计算导线截面积为Sm2=Ip2/J=0.08/4=0.02mm2。 次级绕组的线
径可选d=0.16mm的圆铜线,其截面积为0.02mm2。为了方便线圈绕制也可选用线
径较粗的导线。